Вопросы
1.Установить очаг пожара и пути распространения горения.
2.Определить техническое состояние отопительных и на­гревательных  приборов, электрооборудования, механизмов и т. д., находившихся в зоне пожара, и выявить, при наличии ка­ких-либо неисправностей, причинную связь между этими неис­правностями и возникновением пожара.
3.Установить наличие и момент возникновения короткого замыкания, причинную связь между этими фактами и возник­новением пожара на объекте.
4.Определить возможность возгорания горючих  материалов от источников зажигания различной природы (конкретизировать от какого именно) и воздействия энергии, излучаемой сильно нагретыми поверхностям.
5.Определить  возможность   самовозгорания    (теплового, химического, микробиологического) веществ, материалов, сме­сей при определенных условиях.
6.Установить несоблюдение, каких правил  пожарной безопасности, а также правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, теплопроизводящих установок, и т.д. могло способствовать возникновению пожара на объекте.
7.Выявить возможные предупредительные меры, обеспечивающие пожарную безопасность объекта.
 
Необходимые данные
           Для решения вопросов п. 1:   
- протокол осмотра места происшествия с подробным описа­нием характера и степени термических поражений строитель­ных конструкций здания, находившегося в нем оборудования, обстановки и материалов после пожара;
- в протоколе осмотра места происшествия должно быть от­ражено наличие и месторасположение участков полного выго­рания конструкций, расположение сквозных прогаров в конструкциях полов и перекрытий, очаговых кону­сов, мест разрушения негорючих конструкций, обрушения кладки, защитного слоя бетона, сильной деформации металли­ческих конструкций, зон закопчения, изменения цвета него­рючих конструкций, наличие на металлических объектах сле­дов окалины и цветов побежалости, направления уменьшения степени термических поражений и т.д.;
- фотоиллюстрации места пожара с поясняющими надписями, отражающие термичес­кие поражения конструкций и материалов на различных участках помещения или здания;
- данные об архитектурно-строительных особенностях здания, строения, помещения, подвергшегося пожару;
- план-схема здания с указанием размещения дверных и оконных проемов, оборудования, мебели, материалов, нахо­дившихся в здании до пожара; отметить какие из них сгорели; нанести расположение характерных термических поврежде­ний, отмеченных в протоколе осмотра; на схеме должна быть указана ориентация по сторонам света и направление ветра в период пожара;
- в установочной части постановления о назначении экспертизы необходимо указать: по каким признакам был обнаружен пожар, на каком участке первоначально было замечено появление открытого огня, раз­рушение остекления оконных проемов, обрушение перекрытия и кровли; в каких зонах на момент обнаружения пожара горения не наблюдалось;
- акт о пожаре.
В необходимых случаях экспертам должна быть предоставлена возмож-ность провести экспертный осмотр места про­исшествия с целью исследования термических повреждений конструкций и обстановки на объекте пожара.
Для решения вопросов п. 2:
- приборы, установки и электрооборудование, подлежащие исследованию (в случае их крупных габаритов экспертам должна быть предоставлена возможность исследовать их на месте происшествия);
- в  установочной части постановления следует указать, работало ли данное оборудование до пожара и перечислить какие неисправности наблюдались при его работе, какие термические поражения конструкций сформировались в месте его расположения; наличие и удаленность от оборудования горю­чих материалов; их состояние после пожара;
- необходимо предоставить паспорта и инструкции по эксплуатации на приборы и оборудование, описание технологических процессов.
Для решения вопросов п. 3 :
- электрооборудование и участки электропроводки со следами аварийного режима работы (оплавлениями);
-   протокол осмотра места происшествия с подробным опи­санием электропроводки и установленного электрооборудования (переключателей, автоматов защиты,   рубильников,   вы­ключателей, электроприборов, аппаратов и т. д.) и указанием, откуда изымались вещественные доказательства;
- фототаблица к протоколу осмотра;
-   схему электроснабжения объекта с привязкой ее к поме­щениям и указанием на ней очага пожара, марки и сечения проложенной электропроводки, установленного электрооборудования с указанием потребляемой мощности  и мест изъятия вещественных доказательств;
-  акты госпожнадзора;
- акты проверки заземления, электропроводки и другого электрооборудования;
- в установочной части постановления    следует указать: отключались ли электроосвещение    и электроприборы    после окончания работы, наблюдалось ли искрение электропроводки или мигание электроосвещения до  пожара и в какое время, оставлялись ли  без  присмотра включенные электроприборы, горел ли свет в период обнаружения пожара.
При постановке вопросов п. 4  в описательной части поста­новления следует указать наименование горючих материалов, степень их влажности, воздействовавшие на материал источники зажигания, продолжительность теплового воздействия, если это нагретые тела - то температуру и размеры их поверхностей, расстояние до горючих материалов; в отдельных случаях следует предоставить на исследование образцы материалов, аналогичных сгоревшим, описать обстоятельства обнаружения пожара.
Вопросы п. 5 требуют наличия в постановлении сведений о наименовании и количестве, хранившихся материалов, их  влажности, способе упаковки, характеристике помещения, температуре воздуха в нем, наличии источников нагрева в виде труб центрального отопления, печей, электролампочек; при хранении растительных продуктов – сведений о замере температуры в массе материалов, осуществлении их перелопачивания и пересыпания, время изготовления и сроки хра­нения, нарушений условий хранения; при назначении экспер­тизы должны быть проверены  возможность наличия в помещении различных химических веществ, а также измельчен­ных или волокнистых материалов, пропитанных растительны­ми маслами или жирами.
 Для решения вопросов п.п. 6 и 7:
- обстоятельства обнаружения горения на объекте, последовательность  развития и последствия пожара;
- данные о выполнявшихся на объекте перед пожаром работах, эксплуатировавшемся оборудовании; сведения об их монтаже, устройстве, режимах работы;
-   инструкции по эксплуатации оборудования и приборов;
-   данные о возникновении нештатного режима работы оборудования непосредственно перед пожаром, проводимых работах по его ремонту,  фактов проведения на объекте огневых работ, соблюдении мер пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.;
- способы ввода электропроводки в помещение, наличие в  предохранителях нестандартных плавких вставок, способ прокладки проводов и  выполнения соединения  их между собой, величины потребляемой мощности различными электроустановками и сечение проводов, подходящих к ним;
- видах огневых работ, выполнявшихся на объекте до по­жара; за какой период времени до обнаружения пожара они проводились; наличие и наи­менование горючих материалов, вблизи которых проводились работы, расстояние до них; какие меры пожарной безопасно­сти были приняты для исключения возгорания.